puissance d extracteur ?
yop
voila ma question, etant pas un habitué des reflecteurs ventillés, j voudrais savoir la puissance d extraction néccéssaire pour 2 cooltube avec chacun soit 400 w ou 600 w?
voila ma question, etant pas un habitué des reflecteurs ventillés, j voudrais savoir la puissance d extraction néccéssaire pour 2 cooltube avec chacun soit 400 w ou 600 w?
1 humain sur 12 est armé , le tout est de savoir comment armés les onze autres
and fuck the peace and love bastards
and fuck the peace and love bastards
-
crash-down
Re: puissance d extracteur ?
Salut,
sur une 400 et une 600 sur un même circuit, puis un test 2x600, j'avais un 225 en entrée et un 225 autre en sortie par sécurité ..
La temp dans le conduit de sortie est montée au maxi à 40, l'extracteur en sortie apprécie peut-être pas des masses, mais il tourne toujours, RKV powa...
A+
sur une 400 et une 600 sur un même circuit, puis un test 2x600, j'avais un 225 en entrée et un 225 autre en sortie par sécurité ..
La temp dans le conduit de sortie est montée au maxi à 40, l'extracteur en sortie apprécie peut-être pas des masses, mais il tourne toujours, RKV powa...
A+
- sam gamgi
- Membre des FCF

- Messages : 5706
- Inscription : 17 oct. 2003, 10:56
Re: puissance d extracteur ?
donc en gros tu avais 450m3/h 2*225m3/h
en fait je sait pas trop si les m3 s additionent dans ce cas précis. ou si au final tu brasse que 225m3/h d air?
lord ton avis?
en fait je pensai utiliser un extracteur dans les 500 m3/h pour etre a peu pres sur que se soit suffisant.
merci
d autres avis?
en fait je sait pas trop si les m3 s additionent dans ce cas précis. ou si au final tu brasse que 225m3/h d air?
lord ton avis?
en fait je pensai utiliser un extracteur dans les 500 m3/h pour etre a peu pres sur que se soit suffisant.
merci
d autres avis?
1 humain sur 12 est armé , le tout est de savoir comment armés les onze autres
and fuck the peace and love bastards
and fuck the peace and love bastards
- Psykopathérapeute
- Membre des FCF

- Messages : 1412
- Inscription : 15 févr. 2009, 19:43
- Gender :
Re: puissance d extracteur ?
Normalement on recommande la moitié de la puissance habituelle donc oui environ 500 à 700m3/h pour 2x600W,aprés tout dépend de la température initiale de la piéce de culture!
Guide culture en coco(arrosage manuel): http://fcf.cannaweb.org/fcf/viewtopic.php?f=47&t=54115
Guide achat terreau,engraishttp://fcf.cannaweb.org/fcf/viewtopic.php?f=47&t=54243
Guide achat CFL: http://fcf.cannaweb.org/fcf/viewtopic.php?f=28&t=53966
Lampe à Induction: http://fcf.cannaweb.org/fcf/viewtopic.php?f=2&t=54698
Guide achat terreau,engraishttp://fcf.cannaweb.org/fcf/viewtopic.php?f=47&t=54243
Guide achat CFL: http://fcf.cannaweb.org/fcf/viewtopic.php?f=28&t=53966
Lampe à Induction: http://fcf.cannaweb.org/fcf/viewtopic.php?f=2&t=54698
-
crash-down
Re: puissance d extracteur ?
Re,
en effet les m3 ne s'additionnent pas je brassais juste 225 m3, mais comme c'est simplement pour le volume des gaines, ca me semble suffisant, Lord m'avait d'aillleurs je crois conseillé un simple 225 en entrée, j'en avais collé un aussi en sortie (mode parano incendie).
Petite précision, c'était pour moi un circuit séparé pour le co2, et la prise d'air se faisait donc hors de la pièce de culture.
700 m2 juste pour renouveller l'air dans deux CT et un circuit aussi petit en volume , cela me semble énorme, y intêret a bien serrer les colliers
, ou alors c'est pas un circuit indépendant de l'extra de la box ... non ?
en effet les m3 ne s'additionnent pas je brassais juste 225 m3, mais comme c'est simplement pour le volume des gaines, ca me semble suffisant, Lord m'avait d'aillleurs je crois conseillé un simple 225 en entrée, j'en avais collé un aussi en sortie (mode parano incendie).
Petite précision, c'était pour moi un circuit séparé pour le co2, et la prise d'air se faisait donc hors de la pièce de culture.
700 m2 juste pour renouveller l'air dans deux CT et un circuit aussi petit en volume , cela me semble énorme, y intêret a bien serrer les colliers
-
quercus_robur
Re: puissance d extracteur ?
bonjour
a titre indicatif en montage classique sur mon ct j'ai mi un 200m3 pour 400w largement suffisant mais comme dit Psykopathérapeute l'environnement ou se situe ton espace de culture est a prendre en compte
bon grow
a titre indicatif en montage classique sur mon ct j'ai mi un 200m3 pour 400w largement suffisant mais comme dit Psykopathérapeute l'environnement ou se situe ton espace de culture est a prendre en compte
bon grow
- lord_preston
- Modo honoraire

- Messages : 6111
- Inscription : 03 oct. 2005, 09:39
Re: puissance d extracteur ?
Le mieu est de faire deux circuit indépendant. Un pour les CT (là un rvk 225 suffira) et un autre pour le filtre.
Donc le circuit ct sera comme ca :
dehors - rvk - ct - ct -dehors
Avec les gaines entre bien sur. De cette manière ce circuit n'a pas besoin de tourné la nuit et n'a pas besoin de filtre. De plus on peut laissé chauffé un peu plus les ct pour que les ampoules soient plus efficaces.
Et effectivement dans ce cas 1/2 m3 pour la ventile principale est suffisant, mais c le minimum.
Dans le cas d'un seul circuit pour 2 x 600 perso je prendrais un torin 1000m3.
Parcontre je te conseille fortement de prendre les reflecteurs ventilés High Tech style Daystar ou autre. C nettement mieu que les CT normaux.
Donc le circuit ct sera comme ca :
dehors - rvk - ct - ct -dehors
Avec les gaines entre bien sur. De cette manière ce circuit n'a pas besoin de tourné la nuit et n'a pas besoin de filtre. De plus on peut laissé chauffé un peu plus les ct pour que les ampoules soient plus efficaces.
Et effectivement dans ce cas 1/2 m3 pour la ventile principale est suffisant, mais c le minimum.
Dans le cas d'un seul circuit pour 2 x 600 perso je prendrais un torin 1000m3.
Parcontre je te conseille fortement de prendre les reflecteurs ventilés High Tech style Daystar ou autre. C nettement mieu que les CT normaux.
-
Greenroxx
Re: puissance d extracteur ?
+1 pour deux circuits
Pour le circuit cooltube, il n'y a pas beaucoup de perte de charge, au pire 10 pa en comptant les coudes et cooltubes, comme en refroidissement par air des radiateurs, un faible filet d'air suffira pour colporter les calories hors du système, c'est le but... On ne cherche pas à refroidir mais à déplacer l'air chaud pour le remplacer par du plus frais. La réelle dissipation se fera hors de la box la ou la surface d'échange est la plus forte.
Pour le circuit de renouvellement air-box, la il faut du débit mais le plus important, une forte résistance à la pression statique lorsqu'on utilise un filtre à charbon digne de ce nom (-75pa, -30% débit).
Personnellement, je mettrais juste un extra en bout de gaine pour les cooltube, ça suffira largement. Par contre l'intra est plus indiquée pour la box, car sans, l'air neuf est vite pressurisé et le flux moins hétérogène dans l'espace.
Par contre la règle du 1m3/h non. Même avec un filtre à charbon, je suis installé en 0,5 m3/h et même avec les chaleurs ça marche très bien.
Pensez que ce n'est pas que le débit qui va refroidir la box, le débit va permettre de conserver le delta de température.
Par conséquent le delta est le + important.... s'il fait 28° dehors, votre box sera au minimum à 28... même si vous tournez à 1000m3/h.
En gros plus vite vous injectez du froid, plus vite ca va refroidir avec un delta confortable car la vitesse va éviter au froid de se réchauffer lors du transport.
Encore faut-il disposer de froid...
Pour le circuit cooltube, il n'y a pas beaucoup de perte de charge, au pire 10 pa en comptant les coudes et cooltubes, comme en refroidissement par air des radiateurs, un faible filet d'air suffira pour colporter les calories hors du système, c'est le but... On ne cherche pas à refroidir mais à déplacer l'air chaud pour le remplacer par du plus frais. La réelle dissipation se fera hors de la box la ou la surface d'échange est la plus forte.
Pour le circuit de renouvellement air-box, la il faut du débit mais le plus important, une forte résistance à la pression statique lorsqu'on utilise un filtre à charbon digne de ce nom (-75pa, -30% débit).
Personnellement, je mettrais juste un extra en bout de gaine pour les cooltube, ça suffira largement. Par contre l'intra est plus indiquée pour la box, car sans, l'air neuf est vite pressurisé et le flux moins hétérogène dans l'espace.
Par contre la règle du 1m3/h non. Même avec un filtre à charbon, je suis installé en 0,5 m3/h et même avec les chaleurs ça marche très bien.
Pensez que ce n'est pas que le débit qui va refroidir la box, le débit va permettre de conserver le delta de température.
Par conséquent le delta est le + important.... s'il fait 28° dehors, votre box sera au minimum à 28... même si vous tournez à 1000m3/h.
En gros plus vite vous injectez du froid, plus vite ca va refroidir avec un delta confortable car la vitesse va éviter au froid de se réchauffer lors du transport.
Encore faut-il disposer de froid...
-
sumerien
Re: puissance d extracteur ?
Tout est dit...Greenroxx a écrit :Encore faut-il disposer de froid...
Sinon +1 pour les 2 circuits différents a condition de rejeter l air du cooltube hors de la piece ou se situe le placo.
Pour le choix du cooltube, j ai un sputnik pour l été, je trouve que c est de la bonne came, la vitre est de qualité et le sputnik en lui meme est assez solide, par rapport a l AAW, je gagne environ 4/5 degrés, ce qui n est pas négligeable, et je peux le descendre a 5/10cm des apexs sans probleme. (culture en cave).
Voila si ca peut aider...
A+

- lord_preston
- Modo honoraire

- Messages : 6111
- Inscription : 03 oct. 2005, 09:39
Re: puissance d extracteur ?
@ greenrox : regarde dans ma signature. Il y a le calcul detaillé du comment on est arrivé à 1m3/h.
Après c un indice, si t en cave moin est suffisant.
Mais en appart oui en situation normale et dans un placard cette valeure est verifié et reverifié. De plus une extra qui tourne à fond fait bcp plus de bruit qu'une extra dimmé.
Après c un indice, si t en cave moin est suffisant.
Mais en appart oui en situation normale et dans un placard cette valeure est verifié et reverifié. De plus une extra qui tourne à fond fait bcp plus de bruit qu'une extra dimmé.
- sam gamgi
- Membre des FCF

- Messages : 5706
- Inscription : 17 oct. 2003, 10:56
Re: puissance d extracteur ?
merci tout le monde
juste pour info , je vais utiliser des cool tubes classique, pour une simple raison , la structure et la culture seront verticale donc eclairage a 360°
juste pour info , je vais utiliser des cool tubes classique, pour une simple raison , la structure et la culture seront verticale donc eclairage a 360°
1 humain sur 12 est armé , le tout est de savoir comment armés les onze autres
and fuck the peace and love bastards
and fuck the peace and love bastards
-
Greenroxx
Re: puissance d extracteur ?
Lord, si je devais appliquer toutes les formules issues de constatations scientifiques dans mes applications professionnelles, je crains que je passerais ma vie au tribunal attaqué de toute part par les clients pour non-fonctionnement.
Je laisse les maths et la théorie à la porte dorénavant. Je préfère expérimenter à partir de principe simple. J'ai toujours eu de meilleurs résultats et pas de surprise. Mieux vaut privilégier les principes simples et éprouvés que d'utiliser une série d'équation trop inter-dépendante avec un facteur d'inconnu trop important pour donenr toute véracité aux résultats.
Dans mon cas, 0,5 w/h suffisent largement pour gérer mes 600w sous AAW dans une box 120x120, au 2eme étage d'un appart avec 25°ambiant. Que je sois en vitesse 2 ou max à 5 sur mon auto-transfo, j'aurais le même delta.
c'est l'été... il fait chaud, tu auras beau souffler fort il fera chaud... souffle moins fort et ça sera pareil
Tes calculs sont intéressants, mais il en existe d'autre basés sur la dissipation calorifique et le transport qui m'interpellent davantage. Tout dépend ou l'on place l'inconnu et quel sémantique fonctionnelle on cherche à respecter.
Il ne faut pas chercher la puissance du système, il faut chercher le point d'équilibre de l'inertie thermique...
et la on s'aperçoit que trop de puissance peut même nuir au résultat escompté.
La dissipation des calories obéissent à l'hydrolisme. Même dans l'air, c'est H2O et les vecteurs de force (le vent) qui font le boulot car c'est cet élément qui assure la colportation des calories. Cette constante n'est pas présente dans tes calculs et c'est pourtant la base de tout.
l'été, il vaut mieux brumiser que de recycler l'air... par contre il faut ventiler la brumisation afin de donner de la vitesse à l'eau dans le même espace afin que le delta de température soit le plus grand possible.
Plus tu vas extraire l'air, plus ton point d'intertie thermique va etre déplacé hors de la box, et ce n'est pas le but recherché.
Tout est question d'équilibre... On a besoin de brassage d'air, d'H2O, de recyclage d'air, de disponibilité et de constance pour que ça fonctionne bien.
Je laisse les maths et la théorie à la porte dorénavant. Je préfère expérimenter à partir de principe simple. J'ai toujours eu de meilleurs résultats et pas de surprise. Mieux vaut privilégier les principes simples et éprouvés que d'utiliser une série d'équation trop inter-dépendante avec un facteur d'inconnu trop important pour donenr toute véracité aux résultats.
Dans mon cas, 0,5 w/h suffisent largement pour gérer mes 600w sous AAW dans une box 120x120, au 2eme étage d'un appart avec 25°ambiant. Que je sois en vitesse 2 ou max à 5 sur mon auto-transfo, j'aurais le même delta.
c'est l'été... il fait chaud, tu auras beau souffler fort il fera chaud... souffle moins fort et ça sera pareil
Tes calculs sont intéressants, mais il en existe d'autre basés sur la dissipation calorifique et le transport qui m'interpellent davantage. Tout dépend ou l'on place l'inconnu et quel sémantique fonctionnelle on cherche à respecter.
Il ne faut pas chercher la puissance du système, il faut chercher le point d'équilibre de l'inertie thermique...
et la on s'aperçoit que trop de puissance peut même nuir au résultat escompté.
La dissipation des calories obéissent à l'hydrolisme. Même dans l'air, c'est H2O et les vecteurs de force (le vent) qui font le boulot car c'est cet élément qui assure la colportation des calories. Cette constante n'est pas présente dans tes calculs et c'est pourtant la base de tout.
l'été, il vaut mieux brumiser que de recycler l'air... par contre il faut ventiler la brumisation afin de donner de la vitesse à l'eau dans le même espace afin que le delta de température soit le plus grand possible.
Plus tu vas extraire l'air, plus ton point d'intertie thermique va etre déplacé hors de la box, et ce n'est pas le but recherché.
Tout est question d'équilibre... On a besoin de brassage d'air, d'H2O, de recyclage d'air, de disponibilité et de constance pour que ça fonctionne bien.
Dernière modification par Greenroxx le 05 juin 2010, 14:27, modifié 1 fois.
-
sumerien
Re: puissance d extracteur ?
Héhéhé une culture verticale...sam gamgi a écrit :merci tout le monde
juste pour info , je vais utiliser des cool tubes classique, pour une simple raison , la structure et la culture seront verticale donc eclairage a 360°
T as combien en hauteur dispo ??, tu veux y foutre 2 HPS, ca risque d envoyer !!
Joli projet en tout cas, je guette je guette...
A+
- lord_preston
- Modo honoraire

- Messages : 6111
- Inscription : 03 oct. 2005, 09:39
Re: puissance d extracteur ?
@ greenrox :
De manière général l'air extrait ne doit pas revenir dans le circuit, donc doit être rejeté à l'exterieur.
La perte calorifique engendrée par les murs par ex joue un role à partir d'une certaine taille de pièce.
Le ration 1m3/w à fait ses preuves et perso en été j'ai jamais vu d'installe tournant à des temperatures adequate (donc le minimum possible : temperture exterieure) avec seulement 1/2m3/w. Après ca depend bein sur de ton extracteur et la pression qu'il est capable de generé mais en ce qui concerne les modèls standart c difficil.
Il est clair que des facteurs comme l'humiditée etc jouent egalement un rôle, mais pour le "worst case" 1m3/w sera encore suffisant alors que 1/2 non, tout le reste est du bonus pour les oreilles
@ sam :
L'installe est ouverte dans une grande pièce ou confinée?
De manière général l'air extrait ne doit pas revenir dans le circuit, donc doit être rejeté à l'exterieur.
La perte calorifique engendrée par les murs par ex joue un role à partir d'une certaine taille de pièce.
Le ration 1m3/w à fait ses preuves et perso en été j'ai jamais vu d'installe tournant à des temperatures adequate (donc le minimum possible : temperture exterieure) avec seulement 1/2m3/w. Après ca depend bein sur de ton extracteur et la pression qu'il est capable de generé mais en ce qui concerne les modèls standart c difficil.
Il est clair que des facteurs comme l'humiditée etc jouent egalement un rôle, mais pour le "worst case" 1m3/w sera encore suffisant alors que 1/2 non, tout le reste est du bonus pour les oreilles
@ sam :
L'installe est ouverte dans une grande pièce ou confinée?