Page 1 sur 2
Sécurité éléctrique protection
Publié : 12 févr. 2010, 18:36
par michtogadou
Bonjour a tous
Je voudrais protéger mon installation avec un tableau éléctrique et un intérupteur différentiel.
Ci-dessous le schéma complet de mon équipement de culture que serait branché dessus.
Je voulais vous demander si je n'avais pas fait d'erreur dans mon schéma?
Pour le moment je fonctionne encore avec mes timer à prise, la cause le prix des timers sur tableau éléctrique est bien plus chère, sa attendra un peu plus tard.
Je vous remercie de me dire si je me suis trompé quelque part, à bientôt.

Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 12 févr. 2010, 18:47
par Dédé La Crème
Salut,
A priori ton schema est bon. Par contre dans la realité, j'ai toujours fait mes armoires electrique (pour frigo indus) en entrant par le haut et en sortant par le bas.
De ce que j'ai retenu en electricité de "maison/particulier", c'est huit appareils maxi par disjoncteur de 10A, donc soi 8 prises soi 8 lampes, soi 4 prises et 4 lampes, donc 8 au total. Tant que la somme des amperages des differents appareil sont à moins de 10A, c'est bon.
Du coups pour ce qui est des appareils à faible puissance, brumi, pompe d'aquarium, pompe à air, ça peut etre branché sur le meme dijoncteur.
Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 12 févr. 2010, 18:58
par michtogadou
oui désolé pour l'entrant en bas et le sortant en haut c'est juste comme sa sur le schéma car j'ai dessiner comme sa.
Pour les dijoncteurs avec se que tu me dit, je pense faire:
-Pour les lampes 16A et les autres 10A (petite erreur sur mon schéma j'avais pas changer la valeur Ampère)
Je préfere mettre brumi, buller et pompes avec un dijoncteur chacun car ce sont des éléments qui touche l'eau, et sa me permet de tous différencier au niveau du tableau car dans le futur je compte mettre des timers pour tableau éléctrique.
Quand pense tu, est ce que je peut passer au montage?
Merci
Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 12 févr. 2010, 19:05
par Dédé La Crème
Quand pense tu, est ce que je peut passer au montage?
Oui, si tu as pris du 2.5mm² en section de fil, ça roule, pas necessaire pour les petits appareils, mais je sais aussi que dans une maison, ce qui passe dans les murs doit etre à 2.5mm² en cuivre rigide pour etre tranquile.
Tu as pris de vrais boitiers de derivation aussi?
Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 12 févr. 2010, 19:13
par michtogadou
Oui pour tous fils qui ressort des boitiers de dérivations je compte ultilise de la section 2.5.
Tu as pris de vrais boitiers de derivation aussi?
Pour les boitiers de dérivations je compte aller à casto en prendre des étanches (boitier gris).
Comment je peut faire pour rallonger proprement en toute sécuriter les fils de mes pompes, brumi et buller?(maximum 1mètre)
Merci
Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 12 févr. 2010, 19:26
par Dédé La Crème
Oui pour tous fils qui ressort des boitiers de dérivations je compte ultilise de la section 2.5.
tu as une section inferieure qq part?
Comment je peut faire pour rallonger proprement en toute sécuriter les fils de mes pompes, brumi et buller?(maximum 1mètre)
Si je voulais etre sur que ça soit securisé, pour les appareils qui le permette, le bricoleur que je suis remplacerait directement le fil depuis l'interieure de l'appareil, donc demontage soudure et tout le tralala. Pour les appareil moulés et pas ouvrable on ne peut pas faire grand chose en dehors de les brancher dans des prises etanche (genre pour l'exterieure avec trappe, ip44 je crois) si celle si doivent se trouver à l'interieure de la chambre de culture par manque de longueur.
Sinon si tu veux que se soit vraiment etanche, et vu que tu as quasiment un disjoncteur par appreil, tu peux couper les prises et brancher dircetement le tout dans un boitié de derivation etanche, comme ça au moins plus de risque avec la prises dans l'epsace. En cas de panne d'un apperail il sera plus chiant à remplacer, et pour le nettoyer il faudra le faire dans la box.
Autre solution, mais ça rajoute un boitié, c'est de mettre les prises (ordinnaire du coup, car plus face aux intemperies) dedans et de passer les fils des appareil par dessous, comme une mini amoire electrique avec les prises à l'interieure.
Il faut pas trop paranoier la dessus, j'ai eu mainte fois 99% d'humidité, tout etait litteralement trempé, avec les prises dedans (qui ne le sont plus depuis), de simple multiprise discount et j'ai pas eu de soucis, je conseil à personne de le faire, mais faut pas trop dramatiser. En plus avec tes protection, vraiment peut de chance que ça "pete", il y aura toujours un disjoncteur pour couper avant.
Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 12 févr. 2010, 20:56
par portnou
Salut,
Bon, je suis loin d'etre spécialiste, mais vu comme ça, à priori ça parait bien.
C'est clair, c'est propre et net

... mais pour etre perfectionniste, j'aurai ajouté un relais/temporisateur entre le boitier de dérivation et l'alimentation des ballasts

Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 12 févr. 2010, 22:40
par ASheS
+10000
je viens encore de perdre un timer; 4 jours celui là :p
Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 13 févr. 2010, 10:08
par Dédé La Crème
j'aurai ajouté un relais/temporisateur entre le boitier de dérivation et l'alimentation des ballasts
Donc supprimer les prises tempo. C'est clair que là, tant qu'a faire bien, autant aller au bout ^^
Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 13 févr. 2010, 11:44
par michtogadou
Merci de vos observations
Je compte mettre un relais de puissance entre les ballast et la prise timer, quelle est la différence entre le relais de puissance et le relais temporisateur?
Le relais temporisateurs me permetrait il de supprimer la prise timer?(Je suis novice en éléctricité.)
Je vous montrerais des photos du taf une fois fini, d'ici 15 jours à trois semaines je ferais sa.
A bientôt.
Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 14 févr. 2010, 00:04
par Insectivore
Le relais de puissance empêche que ton minuteur mange des watts .dans la tronche .. celui qui est en plus "temporisé" décale l'allumage de la lampe de qq minutes par rapport à la consigne du minuteur...pour faire une sécurité en cas de coupure par ex ... y'avait un sujet la dessus..
+
Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 15 févr. 2010, 11:00
par snake2
Salut
Je ne suis pas un expert , mais pour ma part , si j'avais à faire une telle installation, je mettrais
une hps par disjoncteur car il y a surement une surintensité au démarage ( x2 pour ce cas ) et puis si une lampe venais à avoir un probleme, tes 2 lampes seraient coupés . Alors que si tu différentie les circuits , y'a toujours l'autre lampe qui marche .
Pour le reste, je dis comme tout le monde , c'est du petit appareillage, je mettrais tout ensemble ( à par les intra/extra je trouve que c'est bien de les mettre ensemble )
Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 15 févr. 2010, 11:20
par jeep
bonjour
bien dans l'ensemble,
je vois juste un tit soucis : deux hps sur un minuteur sans contacteur de puissance, ça va lâcher ( on tient le pari???)
ensuite un disjoncteur pour 4 prises de courant (c'est largement suffisant, quant tu verras le prix d'un disjoncteur

)
une tite question : quelle est la puissance des pompes aqua???
sinon RAS
Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 15 févr. 2010, 14:09
par Dédé La Crème
Ils preinnent combien les minuteurs en ampere maxi? Les miens preinnent 16A, je pense que ça suffirait pour 2 hps non?
Re: Sécurité éléctrique protection
Publié : 15 févr. 2010, 14:39
par tilaw
Dédé La Crème a écrit :Ils preinnent combien les minuteurs en ampere maxi? Les miens preinnent 16A, je pense que ça suffirait pour 2 hps non?
http://fcf.cannaweb.info./viewtopic.php ... ne#p832703 