Page 3 sur 5

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 19:57
par Bob l'éponge
Ils supportent tous en général 3600Watt (j'en ai trois de marques différentes et c'est tous 3600W), donc no soucis :wink:

Et le branchement est toujours plus ou moin pareil, ce que tu peux faire, c'est prendre un cable de 2m (2x1.5²+ terre mais jsais pas si c'est bien comme ça qu'on l'écrit :? )pour faire ton branchement, comme ça ton thermostat est au bout et tu peux le placer ou tu veux dans le box :wink:

Je parle des thermostats basic à 3 fils les moin chère...


:mrgreen:


et pour l'assurance, qu'ils tombent sur un box de culture avec ou sans thermostat jcrois qu'il y a aucune différence... T'es dans la merde :lol:

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 20:02
par DedeLaCreme
et pour l'assurance, qu'ils tombent sur un box de culture avec ou sans thermostat jcrois qu'il y a aucune différence... T'es dans la merde
Si ils sont tous cramés pas sur, il fait pousser ce qu'il veut dans son placard. Par contre les fils ne fondent pas tout de suite.

Un cable à trois fils, apres les couleurs on s'en fout, ça marche aussi, si on n'est pas maniaque du bien fait.

Bien verifier la puissance supporté tout de meme, elle peut changer d'une marque à l'autre normalement c'est indiqué sur un autocollant dessus.

3600watts en general c'est les multiprises la dessus pas de pb.

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 20:02
par parazite
bon je crois je vais areter mon projet lol sa existe pas un bon radiateur avec un bon thermostat sans risque ?

mon programateur ces moin dangereux lol


les multi prise on un wattage max ? :mrgreen:

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 20:07
par DedeLaCreme
Prend un radiateur avec un fil pilote alors. Moins de 30€ en mag de bricolage.

Mais vas y, fait le, honnetement, ça va marcher.

Perso je me tate encore pour le faire, et je pense plus prendre un convecteur(je cherche aussi à faire un peu baisser l'humidité), mural de 500watts, avec un fil pilote, ça sera plus propre au final.

Ça reste mon avis, fait un test tu en sauras un peu plus sur le comment ça marche, tu vas pas tout cramer comme ça non plus.
les multi prise on un wattage max ?
Oui c'est marqué dessus, sur tout les bons appareils (pour pas dire tous) tu as tout d'indiqué, le voltage, l'amperage, la puissance, les normes, et pour certains la classe ip correspond au niveau de protection selon certain environnement (humide, poussiereux), ip68 c'est completement etanche.

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 20:09
par parazite
mais ces quoi un radiateur avec un fil pilote ces quoi qui change je suis desolé je comrpend pas tout :alien:

et je peux vraiment trouver sa partout enfaite ces un radiateur classique avec un fils en plus que je relie a un thermostat?

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 20:25
par Jester01
bon j'ai pas tout lu
mais il suffit que le contact de sortie de ton thermostat soit en serie avec ton radiateur
donc tu prend la phase (ou le neutre , en alternatif il n'y pas de polarite) tu rentres dans une borne et tu ressorts par l'autre borne d'ou tu cables un conducteur en direction d'une borne du radiateur ,
l'autre borne du radiateur c'est l'autre fil d'alimentation qui arrive direct (le neutre si tu avec coupe la phase avec la sortie du therm.,et inversement la phase si tu avais coupe le neutre)
pour les notions de courant que peut manoeuvrer la sortie de ta ton thermostat ..
ça doit etre marque dessus !
il faut que tu fasses p=ui -> i=p/u
p c'est la puissance de ton radiateur (en WATT)
u c'est la tension d'alimentation (220V)
a moins que sur ton therm. ce soit directement marqué la charge admissible en Watt et dans ce cas pas besoin de la petite division par la tension d'alim. pour connaitre le courant:wink:

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 20:25
par DedeLaCreme
Shema le marron = lin , le bleu = nin, le noir = lout.

Image

Convecteur

http://www.castorama.fr/store/convecteu ... 802432.htm

Sinon un branchement vraiment securisé sans fil pilote lol, coute cher là...

Image

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 20:27
par DedeLaCreme
Mais comme le dit jester, tu le mets en serie sur ta phase sur le fil rouge uniquement entre la prise et le radiateur et ça marche. Sur le lin et le lout tu te fouts du sens.

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 21:13
par Jester01
sur le shema où c'est relie via un contacteur :
pas la peine de mettre de disj 20A pour proteger ça fait doublon !
le contacteur a deja une protection magneto thermique !
idem pour le disj 2A il y a normalement un fusible dans le themostat
(ce schema c'est dans le cas ou le courant a commute par le thermostat et superieur au courant qu'il PEUT commuter)

si il y a 2 contacts comme sur le 1er schema c'est bien de les mettre en serie ! comme ça le courant commuté peut etre 2 fois plus important !
comme sur le schema ou simplement que sur la phase ou que sur le neutre (je rappelles qu'une charge n'est pas polarise en regime alternatif :wink: )

ps :
quand je dis 2 fois plus important : il faut quand meme etre sur que le courant marque sur l'appareil correspond au courant manouvrable par 1 ou 2 contact(s)

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 21:15
par DedeLaCreme
Ouai il protege meme le thermostat, lol, un peu trop là c'est vrai.

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 21:21
par Jester01
par contre utilise bien des prises avec terre !
et assure toi de bien disposer d'une protection differentielle
et raccorde bien tes masses metaliques entre elles et a la terre par un fil vert/jaune !
:wink:

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 21:24
par DedeLaCreme
le thermostat n'a pas de terre, il a un boitié plastique. Le radiateur, qui est un radiateur à air pulsé d'appoint à pas cher, qui doit etre deja à la terre, meme si il est en plastique.

C'est quoi ton radiateur, tu as une photo? j'ai un doute :lol:

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 21:32
par Jester01
oui
c'etait juste un piti rappel securite (en fait je pensais au radiateur car il va va peut enlever la prise bt et le brancher direct au bornier du thermostast..., mais aussi a son instale : ballast, reflecteurs ..etc ..)

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 13 mai 2009, 21:36
par parazite
tout est brancher sur une rallonge qui a pas de terre demain je vair essayer de rectifier sa

Image

Re: [question] chauffage electrique dans placard

Publié : 14 mai 2009, 14:47
par Bob l'éponge
Ça c'est très dangereux...

Par contre pour le thermostat je ne comprends pas votre débat, si les branchements sont faits proprement et que t'utilise du fil électrique adapté, il n'y a aucun soucis... Je ne pense pas être le premier à faire comme ça.... :wink: