lord_preston a écrit :KyoDeMoN3y3S a écrit :calcule ton espace en m3, et multiplie le par 50
tu aura le débit nécessaire a avoir en extraction d'air
mais un 225m3/h me semble tres bien pour ta lampe
Excuse moi mais cette facon de calculé est complèttement fausse puisqu'elle ne prend pas en compte les facteurs bcp plus important que le volume tel que la chaleur emise et la temperature d'aspiration. Si maintenant je fait un placrd de 50 x 50 x 50 avec une 400 dedans d'après toi je n'aurais que besoin d'un extracteur de 7 m3 .... Ca colle pas.
Comme dit les facteur qui jouent sont la taille du volume, l'isolation thermique, la temperature de l'intraction et la temperature emise par les lampes.
Sinon se sont les formules de Thermodynamique qui s'appliquent, donc (malheureusement je ne connait pas les termes exacts en francais donc j'essaye de traduire à mon mieu les termes allemand) :
Volume du flux = Puissance calorique * 3600 / (Densité atmosphérique * capacités calorique spécifique de l'air * différence de température)
Je vous détaille le calcul pour l'exemple d'une 400 :
- capacités calorique (Q) d'une HPS 400W = 0,4KW
- Température maximale (T2) désiré dans le placard : 25°C
- Densité atmosphérique pour 20°C est 1,2kg/m3 (pour 0° c'est 1,3kg/m3)
- Capacités calorique spécifique de l'air (cp) avec une température de 20° est de 1 Kj (Kilojoule)/KgK
- Volume du flux V (t) est dépendant du RVK, enlevé environ 30% de capacité pour le filtre à charbon.
Donc par ex. : 0,7*420m3/h = 294m3/h
reste plus qu'a faire le calcul :
T1 = 25°C - 0,4 kW * 3600 / (1,2 kg/m³ * 1 kJ/kgK * 294m³/h)
T1 = 20,9 °C
Donc avec un RVK de 420 et une HPS 400 la température d'admission doit être de 20,9°C
On présume un placard étanche et que sauf par l'extraction aucun échange de chaleur à lieu.
En vérité une partie s'echape par les murs du placard mais pour des température faibles ses données peuvent être laissé de coté puisque cela ne représente qu'une partie marginale de l'échange calorique.
De plus l'évaporation n'est pas pris en compte puisque c également marginal et de plus nous voulons avoir des réserves.
Donc pour voir ce que ca donne un petit exemple de calcul pour plusieurs variantes ( il est supposé que le filtre à charbon est adapté à l'extraction et que celle ci à une dépression suffisante (Ventile de type RVK, Torin, VNC, AIRBOX). La température d'intraction doit être en dessous de la température donnée et l'air utilisé doit être évacuée de la pièce (de plus ca évite les moisissures et la diminution du taux de CO2)
Température d'intraction pour une 250W HPS :
100 RVK = 14,3 °C
160 RVK = 18,3 °C
225 RVK = 20,2 °C
345 RVK = 21,9 °C
420er RVK = 22,4 °C
670er RVK = 23,4 °C
1020er RVK = 23,9 °C
400W HPS :
100er RVK = 7,9 °C
160er RVK = 14,3 °C
225er RVK = 17,4 °C
345er RVK = 20,0 °C
420er RVK = 20,9 °C
670er RVK =; 22,4 °C
1020er RVK = 23,3 °C
600W HPS :
100er RVK = -0,7 °C
160er RVK = 8,9 °C
225er RVK = 13,6 °C
345er RVK = 17,5 °C
420er RVK = 18,9 °C
670er RVK = 21,1 °C
1020er RVK = 22,5 °C
En gros on peut dire que la ventilation doit correspondre en m3 à la puissance de la lampe (peut importe du type) pour pouvoir maintenir la température à un niveau optimal.
KyoDeMoN3y3S a écrit :
pour couvrir 70 de largeur, et 55 de profondeur, tu mets une 600w ...?
non perso, je pense que c'est la bonne lampe

Effectivement la je me suis trompé de post, une 400 sera très bien.