Ninjah a écrit :- Cae d'ecureuil (note : trouver le vrai terme ^^) : doit son nom a sa forme de roue pour rongeurs . Fonctionne par ?? .
Fonctionne par force centrifuge au contraire des RVK qui sont coaxiales et ont surtout une helice surdimenssionné par rapport à la gaine. Un RVK n'utilise pas la force centrifuge, je pense pas.
Comparons 4 modeles : Un torin de 116m3/h max et un de 290m3/h max(de la marque torin) et un RVK systemair de 184m3/h max (j'ai pas trouvé plus petit) et un 220m3/h.
Torin 116m3 a écrit :
Torin 290m3 a écrit :
RVK systemair 185m3 a écrit :
RVK systemair 220m3 a écrit :
Le torin 116 :
100m3/h, on obtient : 30Pa
116m3/h : 0Pa, 35W, 2140tr/min
Le torin 290 :
100m3/h, on obtient : 250Pa
116m3/h : 225Pa.
290m3/h : 0Pa, 1790tr/min, 89W.
Pour le RVK 184 :
100m3/h : 95pa, 29w, 2600tr/min
116m3/h : 80Pa, 30w, 2600tr/min
Pour le RVK 220 :
100m3/h : 110pa, 29w, 2600tr/min
116m3/h : 96Pa, 29.5w, 2600tr/min
Il n'est pas si evidant de comparer les modeles car ils ont pas exactement les memes caracteristiques. En plus l'air change de debit en fonction de la temperature, faut voir aussi si on a plus ou moins de longueur de gaine de coude, en fait de la resistance à l'ecoulement, tout ça est relatif.
Un torin a globalement plus de pression et tourne moins vite, l'effet force centrifuge.
Un torin consomme plus d'electricité pour un debit maximum donné en sachant qu'un RVK à 400m3/h consommera ~60w alors qu'un Torin à 290m3/h consommera ~89w tout les deux à leur regime maxi.
Mais, il ne faut pas faire l'erreur d'extrapoler ça à tout les modeles, par exemple sur un torin de 560m3/h.
Torin 560m3 a écrit :
RVK 450m3 a écrit :
Torin 560m3/h :
Pression max : 140 Pa
A 100m3/h : 125Pa.
A 200m3/h : 110Pa.
RVK 450m3/h :
Pression max : 325Pa
A 100m3/h : ~280Pa.
A 200m3/h : ~220Pa.
La pression chute par rapport à un modele Torin avec 2 fois moins de debit et sera meme moindre qu'un RVK ayant un debit maximum inferieure (le 400m3/h rvk a plus de pression que le 560m3 torin).
Par contre si on compare les tr/min, le RVK ne decolle pas beaucoup de ces 2500tr/min, alors que le torin est à uniquement ~1000tr/min, gros gain de
bruit du moteur, mais pas de celui dû à l'ecoulement de l'air, l'air circule de la meme façon avec un exctracteur ou un autre si la vitesse en gaine est la meme.
En fait ces deux types d'extracteur ne peuvent pas se comparer, ils ont chacun des avantages et inconvenients differents..
Il ne faut donc pas uniquement se fier à un debit pour choisir efficacement son modele.
Edit :
Puisque l'on parle de pression et que cette notion a son importance, autant que je rajoute vite fait ça :
C'est pour du tube rigide, on a plus de perte en gaine souple.
Donc en Ml, on multiplie par le nombre de metre de gaine.
Par rapport à ce qui est mentionné en valeur au dessus, si la somme total des perte de charge est egale à la pression max d'un extracteur, le debit tombe à zero.
Ex : Sur 10 metres de gaines de 125mm avec 225m3/h on perd 3.1 Pa au metre, donc 31 Pa, si on a 6 coudes à 90°, on perd (13.3x6) 79.8Pa au total (79.8 + 31 ) 110.8Pa . Le RVK en 220m3 dans ce contexte avec ses 140Pa devient limite on à pas encore mis de filtre à charbon

enfin, voilà comment ça fonctionne.
En esperant que ça t'aide dans ton choix.