Le disjoncteur sur HPS 400w + Ballast est-il indispensable ?
Publié : 22 oct. 2010, 13:21
par thmc
Question du jour bonjour,
Je dispose de 2 HPS de 400w , je me sert de ballast et anciennement de disjoncteur en individuel. Je me demande si le disjoncteur est indispensable, si je prend trop de risques à brancher mes 2 lampes sans ....? Je sais que niveau sécurité vaut mieux poser la question que faire une boulette irréparable.

Re: Le disjoncteur sur HPS 400w + Ballast est-il indispensable ?
Publié : 22 oct. 2010, 13:23
par DrStrangelove
Salut,
Un disjoncteur ? Pas besoin normalement, par contre un contacteur peut être utile pour ne pas faire souffrir les minuteurs

Re: Le disjoncteur sur HPS 400w + Ballast est-il indispensable ?
Publié : 22 oct. 2010, 13:33
par thmc
Contacteur......?

C'est à dire....?

Re: Le disjoncteur sur HPS 400w + Ballast est-il indispensable ?
Publié : 22 oct. 2010, 13:39
par thmc
Image 001.jpg
Image 002.jpg
Ces petites choses là , je crois bien que ce sont des "disjoncteurs" mdr... Indispensable?
Re: Le disjoncteur sur HPS 400w + Ballast est-il indispensable ?
Publié : 22 oct. 2010, 13:50
par jeep
bonjour
vas voir par là pour le branchement d'un contacteur ( surtout si tes deux lampes s'allument en même temps
viewtopic.php?f=16&t=56304
pour ce qui est du disjoncteur : si tu as un tableau électrique aux normes, le circuit prise dont tu te sers pour allumer tes hps est raccordé à un disjoncteur à ce tableau ( 16a ou 20a) la protection du matériel est donc assurée, il faut tirer une puissance de 240V X 16a = 3.800 watt pour qu'il y ait surchage
c'est un plus d'avoir un tableau dédié à ton placo, mais si tu as un disjoncteur prise et une terre (+ le différentiel efd) je crois que tu es pas mal déjà
A+
Re: Le disjoncteur sur HPS 400w + Ballast est-il indispensable ?
Publié : 24 oct. 2010, 18:28
par J@h_Hemp
Salut,
viewtopic.php?f=16&t=56304
Et de mémoire c'était pas le seul topic sur le sujet.
Mais avoir des disjoncteur diff sur les ballast c pas déconnant non plus en cas de soucis avec eux ca ne coupera pas le reste de l'installe les pompes et tout le merdier si tu est en hydro bien sur.
Edit : la dernière que j'ai vu ca c'était en cour d'electro (ca remonte à loin) mais je dirais contacteur moteur tri complètement inutile pour la cuiture