Lampe HPS
Re: Lampe HPS
bah merde.. tu m'apprends un truc la daddy...
perso, j'ai toujours tout cablé en 1.5 et sans faire le kéké ou l'ancien, j'en ai monté des ballast/extra etc.... et jamais observé un seul probleme du a ca.
perso, j'ai toujours tout cablé en 1.5 et sans faire le kéké ou l'ancien, j'en ai monté des ballast/extra etc.... et jamais observé un seul probleme du a ca.
- Daddy
- Modo honoraire
- Messages : 7049
- Enregistré le : 04 mai 2005, 19:15
Re: Lampe HPS
bin le dernier cas dont je me souviens doit dater de fin 2010, le gars a mis un cable en 2,5 et bing , la lumière fut
par contre , prise murale -ballast, en 1,5 , c'est sans soucis .
ya un truc que je me demande , c'est du courant continu ou alternatif qui sort d'un ballast ?

par contre , prise murale -ballast, en 1,5 , c'est sans soucis .
ya un truc que je me demande , c'est du courant continu ou alternatif qui sort d'un ballast ?
La tribus des Gelbes
Amélioration lumineuse d'un cool tube V1 et v2.0
Adjust a Wing Home made ventilé
Peace and Love
Daddy Cool
Bon voyage Chris
Amélioration lumineuse d'un cool tube V1 et v2.0
Adjust a Wing Home made ventilé
Peace and Love
Daddy Cool
Bon voyage Chris
- papy83
- Membre des FCF
- Messages : 380
- Enregistré le : 12 déc. 2005, 13:00
- Gender :
Re: Lampe HPS
L'ampoule clignote donc je dirais alternatif. 

La théorie c'est quand on a tout compris et que rien ne marche.
La pratique c'est quand ça marche et que personne ne sait pourquoi.
Nous on réunis les deux, rien ne marche et personne ne sait pourquoi.
La pratique c'est quand ça marche et que personne ne sait pourquoi.
Nous on réunis les deux, rien ne marche et personne ne sait pourquoi.
-
- Nouveau membre
- Messages : 63
- Enregistré le : 02 mai 2011, 11:58
Re: Lampe HPS
C'est du continu. Le fait que l'ampoule clignote ne veut pas dire que c'est de l'alternatif. De plus à 50Hz ton œil ne voit que du continu.L'ampoule clignote donc je dirais alternatif.![]()
Re: Lampe HPS
Je crois qu'il n'y a que certaines ampoules qui ne marchent qu'avec certains ballasts. Je pencherai donc moi aussi sur la theorie du lampadaire!alfonse_d a écrit :C'est du continu. Le fait que l'ampoule clignote ne veut pas dire que c'est de l'alternatif. De plus à 50Hz ton œil ne voit que du continu.L'ampoule clignote donc je dirais alternatif.![]()
- jeep
- Membre des FCF
- Messages : 2902
- Enregistré le : 20 mars 2009, 11:58
Re: Lampe HPS
Bonjour
le clignotement visible en début d'allumage vient de l'ionisation du gaz néon présent dans l'ampoule qui permet l'échauffement de l'ensemble des composants présents dans l'ampoule ( couleur jaune scintillante) ,
à environ 100 % le sodium entre à son tour en ionisation (couleur rouge) .
la résistivité est inversement proportionnelle à la surface de transition de la charge R =ro x L /S
c'est quant même compréhensible qu'un courant porté sur 2.5m² offre une résistance moindre qu'avec une section de 1.5mm²
je tente pas d'expliquer qu'une lampe ne s'allumera pas si la section est de 1.5mm², mais c'est un élément limitant, surtout si la longueur du câble est importante ( le L de la formule)
c'était la petite minute nécessaire monsieur Jeep
le clignotement visible en début d'allumage vient de l'ionisation du gaz néon présent dans l'ampoule qui permet l'échauffement de l'ensemble des composants présents dans l'ampoule ( couleur jaune scintillante) ,
à environ 100 % le sodium entre à son tour en ionisation (couleur rouge) .
la résistivité est inversement proportionnelle à la surface de transition de la charge R =ro x L /S
c'est quant même compréhensible qu'un courant porté sur 2.5m² offre une résistance moindre qu'avec une section de 1.5mm²
je tente pas d'expliquer qu'une lampe ne s'allumera pas si la section est de 1.5mm², mais c'est un élément limitant, surtout si la longueur du câble est importante ( le L de la formule)
c'était la petite minute nécessaire monsieur Jeep

La Dormance, forcer la main aux graines feignantes
Re: Lampe HPS
Jeep, et donc si l'ampoule clignote à l'allumage, puis se stabilise jusqu'a émettre sa lumière au maximum c'est normal ? A chaque fois j'ai peur de tous faire griller 

- jeep
- Membre des FCF
- Messages : 2902
- Enregistré le : 20 mars 2009, 11:58
Re: Lampe HPS
bonsoir
oui c'est normal avec un balast ferromagnétique ( la couleur au démarrage est orange)
A+
oui c'est normal avec un balast ferromagnétique ( la couleur au démarrage est orange)
A+
La Dormance, forcer la main aux graines feignantes
-
- Nouveau membre
- Messages : 66
- Enregistré le : 04 avr. 2011, 08:44
Re: Lampe HPS
Salut
Je suis presque que certain que ses le condensateur du ballast qui est bruler
(la petite boite avec 2 fil a coter du ballast)
j'ai toujour pris du fil grade 16-3 sur du 240volt, les ballast pouvais etre a 10m et + de l'ampoule aucun problem
une 400w demande 2.3 ampere sur le 220volt et 4.6 sur le 120 volt suffi just d'avoir un fil a 10ampere, et il est possible d' avoir plusieur metre de distence entre le ballast et l'ampoule
Je suis presque que certain que ses le condensateur du ballast qui est bruler
(la petite boite avec 2 fil a coter du ballast)
j'ai toujour pris du fil grade 16-3 sur du 240volt, les ballast pouvais etre a 10m et + de l'ampoule aucun problem
une 400w demande 2.3 ampere sur le 220volt et 4.6 sur le 120 volt suffi just d'avoir un fil a 10ampere, et il est possible d' avoir plusieur metre de distence entre le ballast et l'ampoule
- Flask
- Administrateur
- Messages : 19135
- Enregistré le : 02 sept. 2009, 09:42
- Gender :
Re: Lampe HPS
Mouarf 

Modifié en dernier par Flask le 01 juin 2011, 00:44, modifié 1 fois.
Don't feed the troll in me

Index des guides et tutoriels
"La question anarchiste devrait être : pourquoi se soucier d'affronter un pouvoir qui a perdu toute signification et qui n'est plus que pure simulation ?"
"Ce qui me fascine, c'est de voir qu'on ose encore présenter le travail comme une solution à la misère, malgré le fait qu'un SDF sur trois travaille, justement. C'est ça aussi, le miracle de la flexibilité. T'es flexible, mais tu peux pas louer d'appartement parce que le bailleur, il est pas tellement fan de ton CDD flexible, de tes périodes de chômage flexibles, de ton compte en banque flexible.
La pénurie de travail, comme si c'était ça le problème, comme si c'était pas l'argent, le problème. "



Index des guides et tutoriels
"La question anarchiste devrait être : pourquoi se soucier d'affronter un pouvoir qui a perdu toute signification et qui n'est plus que pure simulation ?"
"Ce qui me fascine, c'est de voir qu'on ose encore présenter le travail comme une solution à la misère, malgré le fait qu'un SDF sur trois travaille, justement. C'est ça aussi, le miracle de la flexibilité. T'es flexible, mais tu peux pas louer d'appartement parce que le bailleur, il est pas tellement fan de ton CDD flexible, de tes périodes de chômage flexibles, de ton compte en banque flexible.
La pénurie de travail, comme si c'était ça le problème, comme si c'était pas l'argent, le problème. "
Re: Lampe HPS
Mais non Flask, tu te trompes, il y a des gens qui passent toute leur récolte à la toile 0,00002 µ et jettent le reste.
Des connaisseurs j'te dis, des connaisseurs
Tu vois le Mal partout
Des connaisseurs j'te dis, des connaisseurs

Tu vois le Mal partout

- Flask
- Administrateur
- Messages : 19135
- Enregistré le : 02 sept. 2009, 09:42
- Gender :
Re: Lampe HPS
papayaya a écrit :Mais non Flask, tu te trompes, il y a des gens qui passent toute leur récolte à la toile 0,00002 µ et jettent le reste.
Des connaisseurs j'te dis, des connaisseurs![]()
Tu vois le Mal partout
Oui pardon


Don't feed the troll in me

Index des guides et tutoriels
"La question anarchiste devrait être : pourquoi se soucier d'affronter un pouvoir qui a perdu toute signification et qui n'est plus que pure simulation ?"
"Ce qui me fascine, c'est de voir qu'on ose encore présenter le travail comme une solution à la misère, malgré le fait qu'un SDF sur trois travaille, justement. C'est ça aussi, le miracle de la flexibilité. T'es flexible, mais tu peux pas louer d'appartement parce que le bailleur, il est pas tellement fan de ton CDD flexible, de tes périodes de chômage flexibles, de ton compte en banque flexible.
La pénurie de travail, comme si c'était ça le problème, comme si c'était pas l'argent, le problème. "



Index des guides et tutoriels
"La question anarchiste devrait être : pourquoi se soucier d'affronter un pouvoir qui a perdu toute signification et qui n'est plus que pure simulation ?"
"Ce qui me fascine, c'est de voir qu'on ose encore présenter le travail comme une solution à la misère, malgré le fait qu'un SDF sur trois travaille, justement. C'est ça aussi, le miracle de la flexibilité. T'es flexible, mais tu peux pas louer d'appartement parce que le bailleur, il est pas tellement fan de ton CDD flexible, de tes périodes de chômage flexibles, de ton compte en banque flexible.
La pénurie de travail, comme si c'était ça le problème, comme si c'était pas l'argent, le problème. "
- jeep
- Membre des FCF
- Messages : 2902
- Enregistré le : 20 mars 2009, 11:58
Re: Lampe HPS
si le condo a cramé n'y touche paskingweed a écrit : Je suis presque que certain que ses le condensateur du ballast qui est bruler
du fil de 16-3 cela correspond à 2.5mm² ou 1.5mm² : je te renvoie aux calcul sur la résistivité ainsi tu sauras combien de charge arrive à ton ampoule
une 400w demande 2.3 ampere NON on est pas sur du p=ui
la charge délivrée par le condo te fais arriver à des valeurs d'ampère supérieures (c'est la raison pour laquelle je te dis te pas toucher au condo
sinon le reste j'ai pas compris,
je comprends de moins en moins de choses sur ce fofo de toute façon

La Dormance, forcer la main aux graines feignantes
-
- Nouveau membre
- Messages : 66
- Enregistré le : 04 avr. 2011, 08:44
Re: Lampe HPS
pourquoi ne pas n'y toucher si il est briser
sa se répare pas toute seul
le condensateur se décharge en une fraction de seconde lors du démarage,
apres le démarage de la lumiere il ne sert plus a rien, n'importe qui est capable de changer sa
sens aucun problem(just fermer le courrant avant
) ses 2 fil et il peuve aller d'un coter comme de l'autre
pour ce qui est du calcule théorique, moi j'aime mieux utilisé un multimetre et un amperemetre pour mesurer le courant ses beaucoup plus fiable.
la grosseur du fil dépent toujour de l'ampérage, c toujour mieux metre un grade plus gros quand ta +long de fil

sa se répare pas toute seul

le condensateur se décharge en une fraction de seconde lors du démarage,
apres le démarage de la lumiere il ne sert plus a rien, n'importe qui est capable de changer sa
sens aucun problem(just fermer le courrant avant

pour ce qui est du calcule théorique, moi j'aime mieux utilisé un multimetre et un amperemetre pour mesurer le courant ses beaucoup plus fiable.
la grosseur du fil dépent toujour de l'ampérage, c toujour mieux metre un grade plus gros quand ta +long de fil